功能簡介及特性 |
1. DGD-606間隙顯示器,主要用於兩輪間隙之量測,適用於上糊機、壓壓光機、貼合機、膠布機及需要兩輪間隙顯示之產業機械。
2. DGD-606間隙顯示器,採用微電腦單晶片,來作顯示間隙之功能。
3. DGD-606間隙顯示器,採用線性差動變壓器可克服一般量測元件精度不準確之問題,線性差動變壓與控制器之配線長度,不影響其精度為其特點。
4. DGD-606間隙顯示器,可針對各種間隙控制機台,作出相對應的功能特性。 |
規 格 |
項 目
|
規 格 |
控制器型號
|
DGD-606 |
檢測範圍
|
0~1mm 0~6mm 0~15mm |
電源
|
AC1ψ220V±15% 50HZ/60HZ |
消號功率
|
20VA(機體) |
下限點警報出力方式 |
接點輸出2A 250V |
保險絲
|
3A/250V AC |
外觀尺寸
|
276W*157H*229D |
周圍溫度
|
0~40度 |
周圍濕度
|
85%RH以下 |
周圍環境
|
無腐蝕性氣體、塵埃、海拔1000M以下之處所 |
檢出器
|
LVDT-225A-125 LVDT-225A-300 |
解析度
|
1μM 2μM 4μM |
顯示範圍
|
-99~100.0 -99.0~500.0 -99.0~1500 |
|
|
※控制箱開孔尺寸:269W*149.5H |
|
安裝 |
(1)LVDT安裝 |
|
|
警告:WARNING |
LVDT有一定的伸縮範圍,應外加機械移動限以防止機械過限而損壞LVDT。 |
電氣配線 |
|
警告: |
電路板是由CMOS元件所組成,為避免靜電造成損壞,配線時請使用絶緣螺絲子。同時務必作設備接地。 |
端子說明 |
端 子 符 號
|
功 能
|
備 註 |
插座
|
電源入力
|
AC220V50/60HZ⊥GND |
S1R、S2R
|
LVDT迴授輸入 |
右側LVDT |
OSCR
|
右側LVDT振盪供給源 |
0V
|
共同基準點(非接地) |
LO DO
|
ARALM接點
|
右側接點輸出 |
COM
|
接點輸出共同點
|
MAX 2A 250V AC |
LO DO
|
ARALM接點
|
左側接點輸出 |
COM
|
接點輸出共同點
|
MAX 2A 250V AC |
S1L、S2L
|
LVDT迴授輸入 |
左側LVDT |
OSCL
|
左側LVDT振盪供給源 |
0V
|
共同基準點(非接地) |
|
面板說明 |
|
(1) SPAN ADJUST倍率調整:
高點設定值:LVDT6mm出廠值:高點設定值為500條。
高點設定值:LVDT15mm出廠值:高點設定值為1000條。
(2) ZERO ADJUST:零點調整:校正零點用。
(3) ALARM SET:左、右間隙顯示器低點設定(範圍0~9)。
如:顯示值低於設定值則會顯示LOPO,與實際GAP間隙交互閃爍,且LOPO接點已動作(開路)。 |
試車及校正 |
(1) 確認接線:
1、確定接線是否如接線圖所示,正確無誤。
2、確認入力電源是否為單相220V。
(2) 目測校正LVDT:
校對LVDT的伸縮是否在標記範圍內
(如没在範圍內,可能會損壞LVDT)。
(3) 送電:
送電後,顯示器上所顯示的就是所在的位罝。
(4) 出廠值校正:
1、出廠時LVDT內縮為間隙小,所以顯示器上所顯示的為LVDT實際伸縮的間隙。
2、確定伸縮方向與顯示之數字是否同向,若相反只需把S1S2對調即可。
3、用厚薄規測量兩輪間隙為多少數字。調整LVDT固定位置,使顯示器上所顯示的數字與厚薄規所測量的一致即可。一字小起子調零位校正VR,使顯示的數字為0即可(或調整外布部之VR)(零位校正VR在左側輸出端子的右下方,由後側視之。右邊孔為左側零位校正VR,在邊孔為右側零位校正VR)。
4、零點調整也可由箱體前VR調。
5、箱體前SPAN ADJUST(倍率調整)出廠時已校正OK,故不需調整。
(附註:如校正時間隙誤差過大時,則須微量調整)。
6、兩側都需同步驟2校正。 |
故障訊息 |
故 障 代 號
|
原 因
|
排 除 方 式 |
Errl
|
超過負值設定範圍
|
調整LVDT |
LOPO
|
顯示值低於設訂定值
|
調整設定值或LVDT是否鬆動(附註:此LODO接點已動作)。 |
Err2
|
超出設定範圍數
|
調整LVDT |
|